704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-22 15:33
如題:

在一個項目中,使用的是FX5U的PLC,內部使用了幾個FB塊。

那么,F(xiàn)B塊中,編程時,內部使用了幾個上升沿(使用的是,局部標簽,輸入類型),我需要把這個FB塊重復調用幾次,這樣,會不會出問題?



詳細:

食品機械行業,某個項目,有個機構,上面安裝了幾個光電,每個光電感應到不銹鋼盤子時,PLC會相應作出動作。

因為有兩個機構(編號AB),動作完全一樣,所以,寫了一個FB塊,調用了兩次。

FB塊外部管腳,輸入信號,是光電的常開信號,F(xiàn)B塊內部,用的是這個輸入信號的上升沿。


但現在的問題是,其中 B 機構,從來沒出過問題,A機構經常感應不到盤子。頻率很高。

程序的順序,是A調用的FB塊,在B調用的上面。


也考慮過不銹鋼的反光率太高的問題,也用的是漫反射光電。但是同樣的光電,B機構干同樣的活,從來沒出現過這種問題啊。于是,就懷疑,是否是這個被多次調用的FB塊,內部用了上升沿的問題。

對了,光電換過幾次,不管用。   光電品牌,先是易福門的   06H201,也用過施克的 GTE6。

如果考慮光線反射的問題,難不成,真得換成對射的?
周先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 339 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看周先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-29 09:13
學到新知識點了,感謝各位大佬!