398323935
工控小子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 237 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2023-04-20
查看398323935的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-23 11:30
本人菜鳥一枚,從來沒有接觸過三菱伺服   現在手上有個MR-JE-100A的三菱驅動器  我想通過PLC用速度控制方式讓電機轉動 , 請問50Pin腳上該怎么接線  請各位大神指導指導  網上下載的腳位說明咱也看不懂,伺服速度怎么才能實現快慢兩種速度,關鍵是可以在觸屏上面可以設置。求各位大神指導一下,謝謝!
723512949
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 140 點
下載積分: 515 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-09-04
查看723512949的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-25 12:35
要看你速度怎么設,三菱伺服手冊上有說明的。如果你是固定的速度,就在內部設多個速度值然后定義幾個腳,接通哪個是哪個的速度設好然后公共端接好,正轉端子接通就可以了。如果是無極調速就需要接一個模擬量的電壓信號進來做調速用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(398323935) 熱心助人!