出口國外的機器,我的機器設備電壓在國內工廠測試的,選的是單相220V供電,功率12KW。
到了國外,所在國家提供的電壓標準是3相220V,
1.是否需要給設備單獨配一臺變壓器?將國外的3相220V變成單相220V供機器使用?
2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配變壓器了?
十年前論壇里有類似的帖子,沒討論出個結果。
請沒有經驗的不要亂談?wù),你要用過,見過才說,畢竟這是關系到機器的安全問題
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11219 點
下載積分: 2842 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-12-22
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-26 11:07
可以用的。