xiongmao1212
記住你的樣子,在心里永存!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1609 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2015-03-01
最后登錄: 2025-04-17
查看xiongmao1212的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-26 10:43
倍福CX2020連6個松下A6BE伺服和兩個雷賽步進電機,步進電機可以正常JOG點動,而松下伺服完全動不了,但可以使能可以讀到編碼器位置。。。!各位大神有知道原因的么???????
書香伴侶
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 572 點
下載積分: 4 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2025-04-18
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-26 18:27
打開松下伺服調試軟件,定義到其他/引腳定義設定,將 SI3 和 SI4 改為 A 連接后,再試