描述:CPU
圖片:
如題  由于PLC時間較老
CVM1-CPU11-V2  CPU上  20針的通訊口電纜市面上很難找到,用CUP  下面那個RS232 /RS422 ,  9針的口連不上編程軟件,   rs232 轉USB 線纜 此線纜適用于CQM1H/CPM2C的編程線纜沒問題   ,淘寶采購線纜,老板告知可以通訊的。
DIP 6個撥碼開關  1 和3  ON ,其他都是OFF ,表示通訊波特率9600, Host link 通訊設置
用CX program 9.6 自動搜尋時 9600 , even , 7 , 2 ,CPU  COMME指示燈亮  正面已經通訊上,指示編程軟件沒反應,提示連接失敗。是不是下面這個9針的口就是不能連編程軟件的。
我感覺這個端口就只能和上位機數據通訊,不能做編程軟件通訊。請大神指點迷津。。。。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-05 21:46
找歐姆龍還是能買到的,DB9看一下端口定義,應該是能通迅的,但有的針腳在短接
自動化單機,生產線,項目編程調試!