很蛋疼的問題,今天工廠的老板突然問我電壓低怎么辦,結果就是總變壓器100kva,然后各個機器的粗略估算總功率差不多400kw,又不想換變壓器,有沒有大神碰到過啊
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-08
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-06 21:04
超這么多,增容是必須的。

電壓可以找高壓電工調高一點,不知是不是所有變壓器都能調
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-08
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-09 11:16
引用
引用第5樓zhuo610616于2020-05-07 08:09發表的  :

已經調到390了,


390是哪里的390?
二次測標準是400V,可以調到405V,負載離變壓器遠可調到410V,因為用電設備允許電壓上限一般為 +10%。

針對不同負荷,分別觀察功率因數,0.9以下,檢查補償電容有沒損壞。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-08
查看ajunn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-09 15:01
引用
引用第14樓zhuo610616于2020-05-09 11:51發表的  :

變壓器端是390,v,一會讓他們試試調410


可能高壓波動大,調到二次側400V,就可以了。