樓主  發表于: 2020-05-06 19:16
事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V  30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-09-18
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-07 10:36
開關電源電路上有 吸收反向尖峰三件套,電阻與電容并聯再與二極管串聯,了解一下,或者是直接找 阻容吸收器。