叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-06 19:16
事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V  30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1537 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 6244 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-09-11
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-10 16:51
繼電器控制繼電器,直接反向并一個二極管,注意耐壓和電流。一般都用4007.你也可以用場館驅動,這玩意就不會拉弧