zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-09 10:19
我用CP1E  PLC控制步進電機,但是使用絕對脈沖時沒有脈沖輸出,使用相對脈沖就有脈沖輸出,不知道問題出在哪里?請各位大俠幫忙分析一下! bujidianji.rar (4 K) 下载次数:173
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1056 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 22389 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-31
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-24 09:07
目標頻率錯誤,所以不發脈沖