樓主  發表于: 2020-05-11 09:54
圖片:
圖片:
公司有兩臺設備,都用的臺達PLC,型號不同。具體見照片。白色的那臺程序上傳下載正常。黑色那臺不管通訊怎么設置,一直報通訊逾時故障。所用筆記本和編程電纜都是同一套。筆記本是聯想G460,XP系統。編程電纜是USB-ACAB230。用的編程軟件是ISPSoft V3.10,WPLSoft V2.49,都是官網最新版。兩個編程軟件在黑色那臺使用時都是報同樣故障。不知道怎么處理了!大家給個建議!
wu19821221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 163 點
下載積分: 788 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2023-04-27
查看wu19821221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-15 11:55
臺達有些產品有兩個通訊口,一般主機上自帶的圓口都是232通信模式,個別PLC還會有另外自帶485通信的接口,如果232通信不了,可以買條485的通信線試試,只是接法你就要上網找一下了