13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-12 13:35
偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 857 個
工控威望: 6586 點
下載積分: 13286 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-21
查看東方花豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-12 13:43
我用一個實際例子說下,我弄了一個服務器,Q的PLC繼電器輸出給綠色塔燈,程序就是1秒脈沖ON1秒脈沖OFF。
天天不間斷運行著。一小時3600S,一天86400S,繼電器一天動作43200次。3000000次/43200次/天=69.5天。我系統顯示現在累計運行了700多天了。
拆二代
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 857 個
工控威望: 6586 點
下載積分: 13286 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-21
查看東方花豬的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-12 14:07
引用
引用第2樓13771165220于2020-05-12 13:46發表的  :

就是說不過載,無沖擊的情況下還是建議使用晶體管是吧?

怎么說呢?我覺得最主要的還是跟PLC輸出模塊的質量有關系。我單位就用三菱的歐姆龍的東西,有的運行了快20年了,穩定如初。至于你說的不過載,不沖擊建設用什么?我只知道晶體管速度快,負載低,繼電器速度慢,負債高。具體什么實現什么工藝,就看預算和負載等具體分析。一般情況下,輸出響應要求不是那么嚴格的晶體管輸出的也通過外圍繼電器轉一下比較好。畢竟一個外圍繼電器頭的價格比模塊的一個點要便宜很多,后期維護啥的也簡單。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 拆二代