樓主  發表于: 2020-05-12 13:35
偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
zhangjohn999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 195 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-04-05
查看zhangjohn999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 11:48
一般PLC自帶繼電器額定負載電流2,3A左右,壽命300W次。注意,是在額定電流下繼電器廠家實驗得出的結果,一般情況下帶個接觸器或電磁閥指示燈等負載,電流是達不到這個值的,所以壽命不止300W的,超過動作頻率負載電流,阻性和感性負載又不同。這么說明白了吧。