denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1173 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-11-05
查看denghong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-13 10:25
圖片:
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

估計上4臺中那臺漏電了

一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1173 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-11-05
查看denghong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 10:56
引用
引用第1樓工控勤哥于2020-05-13 10:31發表的  :
總開關咱能不能不要漏電的?

我也不想啊,工廠要求,
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1173 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-11-05
查看denghong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-13 10:58
引用
引用第3樓sarazyn于2020-05-13 10:37發表的  :
應該不是哪一臺漏,而是都有輕微漏電,加起來漏電超過30導致總閘跳?傞l選漏電電流大的,或者不要漏電的。下掛設備如果想查的話就比較麻煩了,需要逐個排查接線點。

有方法排查嗎
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1173 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-11-05
查看denghong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-13 11:12
引用
引用第2樓xxmsylj于2020-05-13 10:32發表的  :
接地和零線測一下有沒有電流

4個都上3點多毫安。