請問下論壇里有沒有做過出口美國的設備,目前我們有一條產線出口美國,美國工業電壓標準是277V/480V,所以我準備設備內部按照380的弄,然后總進線用變壓器轉一下到480,但是我想問一下,這條產線上有多個插座,那插座電壓一般用220V的還是277V的呢?我插座肯定用美標的插座,但是不知道美國工廠里單相設備電壓是多少,比如客戶接個筆記本電腦啥的,因為美國電壓標準太多了,搞不清楚到底用哪一個,還沒接觸到終端客戶,先出方案。。
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-09-04
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 16:50
并不麻煩,我覺得挺好的。如他們那邊的馬達,喜歡做成三相220V與三相380V通用,遇到不同的電壓,換個接法就可以了。而且他們的馬達一般不用接線樁。
引用
引用第5樓eledesigner于2020-05-13 13:59發表的  :
臺灣怎么有兩種電壓標準,這不是麻煩嗎