泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2221 個
工控威望: 2451 點
下載積分: 11610 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-13
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61675 分
在線時間: 819(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-11-10
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 11:27
com端應該能接外部電源的0v,沒聽說PLC的com端必須接PLC電源的0v。