PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 16793 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-11-14
查看cypress1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 10:37
基本上我都不用PLC本身的DC電源,如果已有外部電源供應器;PLC本身的直流24V可不使用。除非你的電源供應器容量太小。
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 16793 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-11-14
查看cypress1121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-04 13:09
引用
引用第4樓namae于2020-06-04 11:21發表的  :
PLC的24V電源沒用,但是PLC的輸入信號COM端就是PLC的0V端子。外部電源信號的輸入就必須的接PLC的輸入COM端子啊。但是這兩個直流電源的0V之間竟然存在18V的電壓差。


請問是哪個牌子的PLC??
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 16793 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-11-14
查看cypress1121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-04 13:41
引用
引用第7樓namae于2020-06-04 13:15發表的  :


信捷PLC


不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 16793 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-11-14
查看cypress1121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-04 16:53
沒用過信截的不確定問題在哪,不過可以試試PL的0V暫時先不接。像三菱的 PLC內部直流都沒接過
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 16793 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-11-14
查看cypress1121的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-06-04 17:17



網路上找到一個示範接線圖,有點糊將就看一下。