13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-11-13
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-09 09:18
現在有PLC控制柜和機器人兩個系統,輸入輸出都是NPN,分別使用了獨立的24V電源,現在需要兩方信號做交互,我把0V線并聯了,然后一方輸入接到另一方的輸出。使用了大半年了,工作頻率也很高,未出現過問題,但是昨天偶然間咨詢了一下官方,官方客服說這樣接線是有問題的,最好用一個總的24V,否則可能會燒。但是個人認為原理類似與不同的系統共地原理。并不存在問題,而且,如果有幾十臺設備都是這樣的狀況,如果需要聯機的話難道都用同一個開關電源嗎,感覺有點不合理。請大家多多指教。

現在主要糾結會不會燒的問題,斷線速度干擾啥的其實都不怕。
[ 此帖被13771165220在2020-06-09 11:24重新編輯 ]
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3802 個
工控威望: 4256 點
下載積分: 137900 分
在線時間: 6485(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-15
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-09 10:39
可用輕小型隔離光偶
部要求速度可用輕小型繼電器
你用無電壓共地也可~~怕被干擾而已
    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    lin10663
    Ivan
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3802 個
    工控威望: 4256 點
    下載積分: 137900 分
    在線時間: 6485(小時)
    注冊時間: 2016-10-23
    最后登錄: 2024-11-15
    查看lin10663的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-06-09 11:41
    引用
    引用第7樓leechengyu于2020-06-09 11:32發表的  :
    并聯的0V斷開了,兩個電源的基準就不同了,就有可能燒點位了。


    不會燒掉~~~plc跟機器人無法交握
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663