默清十二
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 79 點
下載積分: 829 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2020-10-27
查看默清十二的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-01 11:29
西門子1500PLC與昆侖通態嵌入版用以太網連接在一起。然后PLC1500一停止運行,觸摸屏也得重新下載一遍,不然觸摸屏與1500直接數據不互通,感覺這樣比較麻煩,請問有啥好的解決方式嗎?
默清十二
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 79 點
下載積分: 829 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2020-10-27
查看默清十二的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-02 09:36
引用
引用第1樓小蜜蜂于2020-07-01 11:42發表的  :
換西門子的屏。1500這么貴的PLC都用了,還為省個一千多塊錢沒意思。

哈哈哈哈,有西門子的屏,但是,規定要用昆侖通態的觸摸屏
默清十二
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 79 點
下載積分: 829 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2020-10-27
查看默清十二的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-02 14:51
引用
引用第3樓湛藍小爾于2020-07-02 11:11發表的  :
不可能的,你問MCGS,是不是要更新驅動。
那時候,剛出來,1200.我買了,配的就是MCGS的屏,鏈接不上,他們另外發驅動給我,系統自帶的1200驅動不行。
不過,我還是推2樓,1萬5,都買了,還缺2.3千 的屏錢嗎

不用驅動吧,直接以太網連接。只不過直接連的1500網口,今天試的時候發現,設備下電后,先啟動1500再啟動觸摸屏就行,反之則不行。