樓主  發表于: 2020-07-03 08:41
最近因為客戶指定的原因使用三菱的R系列
相比較于Q系列
主要區別如下
××××
1)價格上浮20%左右

2)運算速度 上浮600%


3)R系列的PLC 支持 獨立存儲空間的標簽
在Q里面,如果新建一個標簽,會占用原有的 M  D  等地址

4)更強大的數據操作能力


5)提供了 FB塊, 用于控制伺服   和 以太網通訊

6)整體使用開發效率高于Q。  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymmfa) 好貼好貼!
    wenluderen
    人人為我我為人人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 187 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 6183 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-09-23
    最后登錄: 2024-02-19
    查看wenluderen的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-07-03 08:45



    結構體使用感覺也不錯,

    這樣做產品配方的時候 就不用像之前那樣   特意劃分一個大的區域了
    wenluderen
    人人為我我為人人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 187 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 6183 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-09-23
    最后登錄: 2024-02-19
    查看wenluderen的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-07-03 09:25
    還有一個問題 就是斷電保持的問題

      
    wenluderen
    人人為我我為人人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 187 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 6183 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-09-23
    最后登錄: 2024-02-19
    查看wenluderen的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-07-03 09:30
    最后就是存儲空間的區別了





    ××××××××××××
    第一個和第二個 是同一存儲空間兩種表達方式。

    本質就是存存放  程序邏輯   LD  OR   mOV    _加減乘除之類的


    第三個:存放   標簽 以及標簽的數據 。(這個和Q完全不一樣)

    第四個:存放 M  D  等軟件里面的數據
    wenluderen
    人人為我我為人人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 187 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 6183 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-09-23
    最后登錄: 2024-02-19
    查看wenluderen的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-07-04 18:41
    引用
    引用第8樓q854299于2020-07-04 15:59發表的  :
    這樣看起來,比歐姆龍NX系列差的不是一點點啊,結構體嵌套結構體才是最強大的

    支持嵌套結構體

    wenluderen
    人人為我我為人人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 187 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 6183 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-09-23
    最后登錄: 2024-02-19
    查看wenluderen的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-07-04 18:45
    記錄一個調試流水帳
    目前硬件組態如下



    伺服配置如下



    ×××
    發現默認提供的參數竟然是紅色的,有錯





    ×××××××××
    我的做法是,先修改為初始參數,然后寫入  PLC (其實是通過PLC 然后是定位模塊 然后是伺服放大器)

    然后斷電重啟


    ××××