樓主  發表于: 2020-07-13 18:05

問一下各位大佬們,如圖所示,為何OUT_T的指令條件斷開的時候不會自動復位?
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
xiapeng01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2025-01-15
查看xiapeng01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-10 13:16
if 是半掃描的,條件不成立時不會掃描?梢园蒓UT_T移到IF語句外面,使能條件改為OUT_T((M0 AND (D0=0)),TC50,K30)