本方案是昆侖通態觸摸屏與4臺DTD433FC模擬量信號無線485傳輸模塊進行無線 Modbus 通信的實現方法。本方案中昆侖通態觸摸屏作為主站顯示各從站的模擬量信號,傳感器、DCS、PLC、智能儀表等4個設備作為Modbus從站輸出模擬量信號。方案中采用模擬量信號無線485傳輸模塊——DTD433FC與無線通信數據終端——DTD433MC,作為實現無線通訊的硬件設備。
無線系統構成示意圖 ▼
通過 DTD433FC和DTD433MC可以很方便的實現無線 MODBUS 主從網絡,無需更改網絡參數和設備程序,可以直接替換有線連接。
一、測試設備與參數1. 硬件環境搭建
- 昆侖通態觸摸屏TPC7062TD *1臺
模擬量信號發生器*20個(實際使用中為用戶模擬量輸出設備)
無線數據終端(主站設備)DTD433MC*1塊
模擬量信號無線485傳輸模塊(從站設備)DTD433FC-4 *3塊,DTD433FC-8 *1塊
2. 測試參數
- 通訊協議:Modbus RTU協議
主從關系:1主4從
主站通訊接口:Rs485接口(兩線制)
從站通訊接口:模擬量4-20mA信號輸入(AI)
供電:9-24VDC
傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM
二、下載工程
完整版例程添加QQ598075900
三、MCGS觸摸屏與DTD433MC主站接線1. 主站接線示意圖
2. 主站接線說明第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的7腳與DTD433MC的A端口相連接;用另一根黑色導線將觸摸屏Rs485端口的8腳與DTD433MC的B端口相連接
第二步:給無線通訊終端接入天線
第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電
四、實現觸摸屏與模擬量的無線Modbus通訊給DTD433FC接入模擬量信號發生器,觸發一個4-20mA信號,觸摸屏界面上對應的綠色條形框里就會顯示相應的數值。
五、485無線傳輸模塊——DTD433M/DTD433F
DTD433F無線MODBUS測控終端產品模擬量信號無線485傳輸模塊是針對工業級用戶,采用MODBUS RTU協議,并以無線串口通信方式代替有線RS485網絡的模塊化產品,可直接接入組態軟件,與PLC、DCS、工業儀表、傳感器等設備連接組成工業自動化測控系統。產品體積小巧,具有精美鋁合金或可導軌安裝的PVC塑料外殼,只要接入標準串口,24V直流電源即可工作。
多點集群自組網通訊必須有一個主機(主站),主機型號為DTD433M、DTD434M、DTD435M無線通訊終端,才能與從機進行自組網無線通訊。從機(從站)可以采集開關量、模擬量信號,型號為DTD433H、DTD433F。一臺主機可與256個從機配套使用。所有從機的地址都是唯一的,不會存在從機間互相干擾的情況。
詳情方案+QQ 598075900