人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2025-01-11
查看人生如夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-23 09:55
啟動用外部端子啟停,頻率設定用485通信,這種方式三菱變頻器可以實現不,如果能實現參數怎么設置呢 謝謝
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 966 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-01-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-23 13:14
可以的,我們在做的設備就是這樣的,P79=6   P340=1還有其他一些參數
樓主留言:
謝謝 大俠
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 966 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-01-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-23 18:09
pr CL  參數清除  選擇ALL   全部清除