520maki
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 91 點
下載積分: 561 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-07-11
最后登錄: 2024-08-15
查看520maki的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-27 16:56
原本3臺FX3U PLC通過CCLINK通訊
現在需要增加一個現場設備,通訊協議為MODBUS RTU
準備使用FX3U-CNV-BD+FX3U-485ADP-MB模塊
這樣做可行么
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-27 19:17
可以的