一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 303 點
下載積分: 917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2019-12-07
最后登錄: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-03 15:56
我現在做的這個項目有60臺Q03UDE,每一臺都有電池,
有個別的出現BAT指示燈閃爍,提示未安裝電池或電池沒電等等,
但是我斷電后過幾分鐘在開,程序中設置的鎖存范圍的寄存器還是能保持,
電池和PLC都是嶄新的,但還是出現BAT指示燈閃爍
有2次將設備斷電一整晚才出現設置的帶保持的數據寄存器  被清零了,沒有保持住。
請問這種情況要把電池和PLC寄回廠家維修更換嗎
斗志不能低
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-04 13:50
買的是翻新的或者是庫存的,應該買的是Q03UDV,而不是Q03UDE,選型也不對。