e3926400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 146 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2014-12-24
最后登錄: 2024-11-10
查看e3926400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-04 10:38
安裝說明
注意:在執行簡體中文補丁程序之前,請關閉所有應用程序,包括病毒檢測等駐留程序。

此簡體中文補丁必須在簡體中文版操作系統上安裝。
此簡體中文補丁不支持GP-Pro EX V4.08及以下版本。

安裝此簡體中文補丁后,不僅可以將GP-Pro EX V4.09中的英文菜單轉變?yōu)橹形,同時還將支持可編程人機界面GC4000系列、ST3000W系列。

源程序太大,有需要的去官網注冊自己下就可以了,F(xiàn)在獨盤相當于廢掉了,傳了浪費資源。。

GP-Pro EX V4.09.200
1-1支持新功能

<支持的型號>

-現在支持ST6000系列ST6200/6400/6500/6600/6700。

但是,有以下限制。

-ST-6200 COM端口僅支持RS-232C。否則就不行了。

在通信設置中,選擇RS-232C。

-無法使用以下連接到USB端口的外圍設備。

EZ指紋識別單元,EZ照明開關,打印機,USB集線器

-無法執行屏幕捕獲。

-無法打印屏幕硬拷貝。

-在D-Script、全局D-Script或擴展腳本中使用COM端口時,

選擇除115200 bps以外的任何通信速度。

如果選擇115200,則可能發生接收錯誤。

-使用Modbus從機時,將通信速度設置為19200或更低。

-未來將支持以下通信驅動程序。

-KEYENCE公司KZ-10\ U 80RW/TW CPU直接

-羅克韋爾自動化DH-485

-三菱電氣公司Q/QnA系列以太網

<密碼設置>

-已為的刪除操作添加密碼身份驗證設置

鎖定的屏幕和鎖定的腳本。

<發送電子郵件>

-Pro face遠程HMI的主體中的終端名稱已更改

電子郵件。

<WinGP>

-現在支持Windows UWF。

<通信驅動程序>

-制造商名稱“LS Industrial Systems Co.,Ltd.”已更新

致“LS電氣有限公司”以下司機。

-格洛法系列

-MASTER-K系列Cnet

-XGK系列CPU直接

-XGT/XGB系列Fenet

-XGT/XGB系列Cnet

-下面的驅動程序現在支持CP2E。

-歐姆龍公司CS/CJ系列以太網

-歐姆龍公司CS/CJ系列主機鏈接


1-2操作系統支持

-不再支持Windows 8。
[ 此帖被e3926400在2021-03-23 19:11重新編輯 ]
附件: EX409_setup_CHS.zip (3336 K) 下載次數:3647
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(上善若水非凡) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(1476697089) 你好。 還能再分享一下嗎 ..
    〇·微塵ベ
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 1174 點
    下載積分: 3191 分
    在線時間: 287(小時)
    注冊時間: 2020-04-11
    最后登錄: 2024-07-19
    查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-08-04 11:32
    謝謝分享