樓主  發表于: 2020-08-04 22:22
以前都是用歐姆龍和三菱,現在換了家工廠基本全用西門子200和200smart,有個問題就是點容易粘連,有發生幾次換輸出點了,負載是直接控制變頻器運行端子,之前用三菱歐姆龍幾年不會出現一次,難道是山寨的西門子?
自學
sunnygao
光頭大叔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 1554 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2025-01-08
查看sunnygao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-14 15:39
樓主  你這個情況我們單位發生了好多次,個人覺得這款plc似乎是有些不太靠譜。繼電器觸點怎么也得有個5a以上吧,不可能控制著變頻器的接線端子就粘連或者不動作。非常輕的負載。要么粘連要么不動作想不通。西門子的plc不會這么垃圾吧?
我的老天,咋這么難?