5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-04 22:22
以前都是用歐姆龍和三菱,現在換了家工廠基本全用西門子200和200smart,有個問題就是點容易粘連,有發生幾次換輸出點了,負載是直接控制變頻器運行端子,之前用三菱歐姆龍幾年不會出現一次,難道是山寨的西門子?
自學
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-12-09
查看yyande的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-15 18:47
呃,如果正品就有點匪夷所思了。一般觸點最起碼有0.5A容量吧,一般大廠變頻器邏輯觸點電流不會超過20ma,基本無感呀