我們公司是用臺達A2伺服,用485的通訊連接海泰克的觸摸屏. PLC是三菱的FX3U系列. 
用伺服PR模式來控制的, 我現在想讀取和寫入速度到A2伺服驅動器里面,我也找到了通訊地址是0606H0607H,
但是在人機編程里面寫不了 
而以前我們的編程人員好像是隨便用一個寄存器 比如D417來弄. 
我現在搞不懂這個D417也不是通訊地址,這么就能讀取速度來??是和PLC有關系嗎??
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-01-08
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-09 20:16
用MODBUS 模式,觸摸屏支持的。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)