三菱FX3U PLC控制旋轉電機,配有ABZ相360個脈沖每圈的編碼器,想讓電機在每次按下停止鍵后,都停在同一個角度。
比如,想讓電機每次停在120°(Z相后的),當按下停止鍵時,位置<120°,就在到120°時停止,當按下停止鍵時位置大于等于120°時,繼續旋轉直到Z相過零點后的120°停下,使用什么辦法好?
新手的我在此謝謝了。
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-09 22:12
Z相信號作為中斷信號,進行中斷定位。也可以自己編制程序。
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-10 11:11
圖片:
用的fx5u寫的,3u其實也是一樣的。sm5500需要用3u的特殊繼電器替換一下。