各位大家好:
關于松下A5伺服電機設置電子齒輪比走準;脈沖當量是0.005MM   、  電機每分鐘3000轉   、  PLC發送2000個脈沖   、  滾珠絲桿是10mm   、   驅動器P0.08 設置為0     P0.009   設置為
65536     P0.10設置為 125        請教各位大師為什么走不準呢 ?     65536/125*2000=1048576    
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-10 14:33
你的走不準是指每一次都出現很大的偏差嗎,還是是說都在一個位置,但不是你計算的位置
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-10 15:35
明白你的 意思了,你設定了走10mm,但是走的不是這個值,如果說重復測試的位置沒偏差就是你的齒輪比有問題,如果重復位置偏差,檢查一下脈沖有沒有丟失
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-10 15:36
你直接設定電機旋轉一周10000脈沖,然后發10000脈沖,應該就是10mm了
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-08-10 16:21
重復精度多少,?
引用
引用第7樓yuanqijun88于2020-08-10 16:05發表的  :
我試過了  S7-1200 組態1000脈沖   絲桿 10mm               驅動器P0.008  設置 1000  P 0.009  設置為  1     P0.010設置為 1    用游標卡尺量還是不準