yuanqijun88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 393 點
下載積分: 22894 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2024-11-10
查看yuanqijun88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-10 14:24
各位大家好:
關于松下A5伺服電機設置電子齒輪比走準;脈沖當量是0.005MM   、  電機每分鐘3000轉   、  PLC發送2000個脈沖   、  滾珠絲桿是10mm   、   驅動器P0.08 設置為0     P0.009   設置為
65536     P0.10設置為 125        請教各位大師為什么走不準呢 ?     65536/125*2000=1048576    
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 3317 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-11-12
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-23 20:16
馬達的具體型號和控制器的具體型號寫明一下。我看看再這邊試驗一下。剛好有10MM導程的螺桿。