最近在使用FX3GA試驗匯川的驅動器,根據0HZ-----100KHZ對應0rpm----3000rpm的轉速設定電子齒輪比,結果在70KHZ的頻率以下,轉速是在0---2100rpm成線性變化,可頻率高于75KHZ后,最大轉速就是2208rpm,無法再提升。鑒于上述情況,我懷疑原因可能有二:1、驅動器有限速,可能最高轉速只能達到2208rpm,可后來我將電子齒輪比提升了10倍,
0HZ-----10KHZ對應0rpm----3000rpm的轉速的情況下,頻率和轉速很好的成線性關系,轉速也能到達3000rpm,說明不是驅動器的原因;
2、PLC發出的頻率達不到100KHZ,最大就是70多KHZ,我只是猜測,也不確定。
求前輩、大神指導!