往事訴風
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 1902 點
下載積分: 2993 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-12-22
查看往事訴風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-16 09:09
我要做了個定長切沖的設備,就是用觸摸屏+PLC+伺服 而且料上外加編碼器做成全閉環,到達長度停機做切沖的動作。伺服為送料主機,因為單純的伺服開環控制可能會出現打滑的現象,但是現在不知道程序改怎么往下寫了,用伺服定位脈沖的話   編碼器就只能作為參考了;用編碼器為主的話,伺服只是啟停的話,然后設置一個減速長度,但是感覺有點浪費了    伺服電機沒有啟太大的作用。請大神指點一下!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-21 16:08
使用外接編碼器做負反饋將實際送料值進入PLC,在PLC內部做換算與設定值比較,實際送少了就讓伺服多送。實際送多了就讓伺服少送一點。實時監測實時換算實時補償。