  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2020-08-19 15:30
圖片:
圖片:
再次請問下,PLC經由交換機與觸膜屏相連,然后交換機上留一個網口待與MES系統通信,然后圖二中只需要拉出來這個SLMP通迅就行了嗎?還是需要拉兩個SLMP出來才行呢?感謝各位的回答。
洱海雪
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1348 點
下載積分: 17879 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2024-08-23
查看洱海雪的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-08-19 16:19
MES當然要個SLMP,還要IP,端口號。不過這些一般是由搞MES系統的完成。
樓主留言:
PLC經由交換機不是需要拉一個SLMP嗎,那要與MES相連的話,要不要再拉一個出來,還是就一個就行了呢
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2255 個
工控威望: 6877 點
下載積分: 2789 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-09-20
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-08-19 18:48
圖片:
加網關之類的模塊
軟件有OPC  API http之類的接口接入MES
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
aeolec_china
工控老頑童
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 139 點
下載積分: 6160 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-06-18
最后登錄: 2024-08-24
查看aeolec_china的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-08-20 09:07
看管理系統的拓撲結構,我以前做的智能管理系統項目是這樣的 PLC(現場設備)<--->接口形式(物理連接)<--->CIM系統<----->MESS系統。CIM系統不是必須的。
設備制造商需要做的事情
1、接口形式(以太網、EIP、CCLINK等)需要對應的硬件模塊。形式多樣,可以采用上位機中轉方式,也可以通過PLC的模塊
2、如果存在CIM系統,應該有交互邏輯時序(以EIP為例,需要有TagMap表)有些基本的要求,比如心跳信號,設備狀態(運
     行、停機、暫停、故障、節拍有的還需要電能管理)還有作業數據,設備參數、工藝參數。還有工藝流程上報(接收產品、
     產品工藝開始、產品工藝結束、產品ID等)。還有CIM系統反控設備等要求
3、如果沒有CIM系統,只有MESS系統。比如三菱有MESS模塊,只要把MESS系統需要的數據寫入對應的地址即可,沒有邏輯時序要求。沒有MESS模塊的話,就需要PLC編程將需要的數據寫入映射地址,供MESS系統讀取。
不想飛的鳥
經歷萬般紅塵劫,猶如涼風輕拂面。四方食事,不過一碗人間煙火。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 1232 點
下載積分: 309 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-09-22
最后登錄: 2022-09-01
查看不想飛的鳥的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2021-11-17 09:02
已經上MES系統了嗎?可以學習不
組態軟件
yyanswc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-07-26
最后登錄: 2024-01-23
查看yyanswc的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2021-11-17 10:18
引用
引用第4樓gxtmdb82164于2020-08-17 15:58發表的  :
都沒能回答LZ的問題...
設備端需要做三件事:
1、硬件上要留出可以供外部訪問的接口,無論是串口也好網口也好,看樣子你們是只管設備,所以不用考慮集成的時候怎么搞,留個接口就完事了。本質上滿足這個要求就可以跟客戶說留了接口了,如果有時間就把下面兩項做了,日后MES集成商在現場會對你感激不盡。
2、需要輸出一份文件,根據設備的工藝要求把這個設備的主要指標,比如加工參數,測量結果等等的內存地址和單位寫清楚,有外部邏輯交互的要把交互功能說清楚。
3、軟件上要給出一些必要的輔助信號,比如設備狀態是空閑還是工作,報警沒報警、報警內容,還有一些比如加工開始啊加工結束啊,缺料啊,之類之類的,只要寫到內存里面就行了,配合上面的信號表日后上位機軟件可以很容易的把你設備的各種信息讀出去就可以了。

正解
zilin188
我在北京,老家張家口
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 221 點
下載積分: 936 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-08-13
最后登錄: 2024-09-13
查看zilin188的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2022-04-20 12:00
現在的設備都要預留MES通訊口嗎?我不會啊
愛的抱抱26
完美世界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 343 點
下載積分: 438 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-12-24
最后登錄: 2024-09-12
查看愛的抱抱26的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2022-04-21 09:34
采用 scada 獲取plc內的數據
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 9206 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-09-21
查看dingzyi的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2022-04-21 09:38
mes簡單說就是讀plc一些設備狀態信息,比如產量,異常時間。運行時間     
plc
marksman_01
一起進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 498 點
下載積分: 3235 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-09-21
查看marksman_01的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2022-04-21 10:34
MES系統是工廠生成過程執行管理軟件,具體的軟件功能由MES廠商主導,工廠各個設備說白了留有MES通信對接的接口就可以了,一般工廠設備多的話會有專門的數據采集部分,根據通信要求保留接口就行,剩下的就是對接數據交互的地址和功能
jackie2014
求索
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 178 點
下載積分: 17035 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-10-19
最后登錄: 2024-07-22
查看jackie2014的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2022-05-29 16:25
西門子的想來通訊都沒問題 不過三菱的一定要轉Http或者寫入數據庫才行嗎
jackie2014
求索
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 178 點
下載積分: 17035 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-10-19
最后登錄: 2024-07-22
查看jackie2014的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2022-05-29 16:41
其實用專業的網管模塊更方便 他們把主流PLC都考慮到的
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go