三菱PLC和松下變頻器做Modbus通信,松下變頻器中的DT寄存器代碼怎么寫入到三菱PLC中,如下圖;變頻器的設定頻率寄存器編號為DT305和運行狀態監視的R3110,這些DT和R寄存器三菱系列PLC不能識別松下DT系列的這些寄存器編號,如果把這些松下代碼編號地址寫入到三菱系列PLC當中要用什么代碼表示,怎么去做?望大師們指點一下,非常感謝!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4078 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 14123 分
在線時間: 2748(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-09-23
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-31 08:23
圖片:
圖片:
圖片:
設置 P135——P139 分別為 1, 1, 96, 1, 0,分別代表著 MODBUS RTU 方式,站號為 1,
波特率為 9600,停止位為 1bit,校驗位為 N
如果我沒記錯的話,你問了好多次吧。以上僅供參考
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4078 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 14123 分
在線時間: 2748(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-09-23
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-31 08:43
圖片:
這種事百度不到嗎?
3樓  發表于: 2020-08-31 08:46
圖片:
再變通一下,換個型號……我都看到你還幾個論壇或者百度貼吧都有你這個問題了
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953