xq123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 146 點
下載積分: 553 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2022-09-24
查看xq123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-31 11:45
我的程序是控制機械手移動的,我打算在任意時刻能夠使程序暫停檢查,使電機停止運行,再次運行的時候可以從暫停時的位置再度運行,這個應該從哪方面考慮?麻煩懂的人指點一下,我用的是西門子的plc.
唯一色彩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2019-01-18
最后登錄: 2022-12-07
查看唯一色彩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-31 22:15
暫停用一個常閉點串到步與步的條件切換之間,暫停只停步的切換,不停動作。

如果要停電機的話,三菱我記得有一個剩余動作保持的功能,但是我沒用過。西門子不太清楚。