電機:5.5Kw六安江淮異步變頻電機
變頻器:西門子變頻器6SL3210-5BE25-5UV0
              江淮朗格變頻器LD350-5R5G-T4B

兩個變頻器啟動電機都會有嘯叫聲,但是在自由停車過程中或接工頻電源的時候電機是沒有嘯叫聲的,請問各位大蝦怎么解決??
LD350試過將默認6.0的載波頻率改到12.0還是有嘯叫聲
jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 10705 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-12-22
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-23 15:31
昨天才遇到這個問題,客戶要求馬達聲要降低.之後調高了載波頻率來降低馬達聲音,但是變頻器裡的IGBT過容易高溫會比較傷變頻器喔!
調整載波頻率的影響可以歸總如下?br />
載波頻率 低 → 高
輸出電流波形 差 → 好
響應頻率 低 → 高
電機溫升 高 → 低
電機噪音 大 → 小
變頻器溫升 低 → 高
漏電流 小 → 大
對外輻射干擾 小 → 大
避開機械系統的共振點



參考網址:https://kknews.cc/news/6q4bvnp.html