傳感器感應到延時60ms 氣缸動作。但是現在plc掃描周期一般是5ms 有時會到20ms 造成延時不可靠。大神們有什么好的解決辦法?有沒有毫秒級的類似時間繼電器的東西。先謝謝大家了!!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1878 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 11018 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-14
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-02 17:03
  一般 plc 都有毫秒級的時間繼電器
  也可以用高速中斷
  還可以固定掃描周期
   懷疑電磁閥 氣缸動作時間誤差都不止10ms  檢測開關還有響應時間誤差

    執行機構誤差大 再精準的控制有何用