傳感器感應到延時60ms 氣缸動作。但是現在plc掃描周期一般是5ms 有時會到20ms 造成延時不可靠。大神們有什么好的解決辦法?有沒有毫秒級的類似時間繼電器的東西。先謝謝大家了。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64448 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-02 16:34
PLC計時器不是有1ms 10ms 100ms三擋,不夠用的?
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64448 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-02 18:53
引用
引用第4樓李小響于2020-09-02 17:01發表的  :
PLC的掃描周期跟不上,讀取的輸入可能延遲一個周期