李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-02 15:36
傳感器感應到延時60ms 氣缸動作。但是現在plc掃描周期一般是5ms 有時會到20ms 造成延時不可靠。大神們有什么好的解決辦法?有沒有毫秒級的類似時間繼電器的東西。先謝謝大家了!
cz19880305
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 205 點
下載積分: 612 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-21
最后登錄: 2023-11-27
查看cz19880305的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-07 11:03
用延時中斷把   這個精確點  ms級