李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-02 15:36
傳感器感應到延時60ms 氣缸動作。但是現在plc掃描周期一般是5ms 有時會到20ms 造成延時不可靠。大神們有什么好的解決辦法?有沒有毫秒級的類似時間繼電器的東西。先謝謝大家了!
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 3191 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2020-04-11
最后登錄: 2024-07-19
查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-02 21:47
8樓正解,要精確的定時,中斷 是比較理想的辦法
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(李小響) 真誠感謝!