我的接近開關有正負極和信號線三個端子,與plc連接時將信號線與plc連接就行吧,還需要為plc的公共端供電嗎?我還有其他的普通的按鈕開關只有正負極這個是不是不能連在和接近開關連在同一個公共端的輸入點上啊,麻煩各位前輩指點一下。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63296 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-15
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-03 09:43
看你用PLC電源還是外部電源,什么品牌PLC
樓主留言:
西門子的plc,用外部的開關電源進行供電
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63296 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-15
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-03 15:16
引用
引用第1樓和諧共贏于2020-09-03 09:43發表的  :
看你用PLC電源還是外部電源,什么品牌PLC

可以接漏型輸入1M端接-輸入端子接+   輸入接源型1M端接+ 輸入端子接-