請問各位大神,三菱伺服的再生選件,大家是配的原廠還是某寶產品,某寶上普通的電阻能替代嗎?
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-15 15:16
可以的,但是再生電阻的阻值要跟手冊上的要求一樣,功率您看情況而定,制動率高功率就要選高,阻值不對會報警的