zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 727 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 3739 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-12-11
查看zhongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-14 12:53
圖片:
問題描述:三菱FX5Uplc  ,斷電一個晚上,第二天上電,PLC就報警:電池保持軟元件異常。再關一次電再上電,就不報警了。


說明:PLC有安裝電池,且電池電壓是正常的,把電池放到其他5u PLC上正常的,電池不會報警




我想請教一下大神,這個電池保持軟元件異常,是不是跟參數設置有關,請指教,謝謝
****************************學海無涯****************************
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 727 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 3739 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-12-11
查看zhongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-15 21:18
圖片:
引用
引用第2樓黃曉liang于2020-09-14 14:17發表的  :
應該是定義的保存區域異常吧,問題是不是在R寄存器里面?





沒有用R寄存器

軟元件設置我也沒改哪里,一般都是默認的,就改了選項電池那里,見下圖紅線部分
****************************學海無涯****************************