zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 742 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 3689 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-11-13
查看zhongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-14 12:53
圖片:
問題描述:三菱FX5Uplc  ,斷電一個晚上,第二天上電,PLC就報警:電池保持軟元件異常。再關一次電再上電,就不報警了。


說明:PLC有安裝電池,且電池電壓是正常的,把電池放到其他5u PLC上正常的,電池不會報警




我想請教一下大神,這個電池保持軟元件異常,是不是跟參數設置有關,請指教,謝謝
****************************學海無涯****************************
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-14 13:23
會不會電池沒插好?

檢查一下電池電壓對應的SD,看看還有多少V

還有一種情況,有時PLC內部有短路,導致電池很快耗光。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步