心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1622(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-01-03
查看心情不錯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-20 16:08
圖片:
圖片:
請教大家
我按照程序示例編寫的程序,溫度根本不受控制,Y21一直斷續加熱。請問應該怎樣修改程序?
謝謝!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-22 17:09
X10 是自整定指令,應該需要按一下后彈起
X11 是PID控制指令,是否要一直O(jiān)N我暫時沒搞懂
給您兩個建議
1,這個程序中用的是FX2N-4AD-TC。 這部分你要修改一下,改成FX3U-4AD-TC-ADP
2,剛開始弄的時候,建議使用5.3章節的“僅自整定(階躍響應法)”。
      5.2章節的樣例是 自整定 + PID,我也沒看清這兩種方法是可以共存的,還是只能同時用一種的。