dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-21 10:33
富士FRN7.5G9S-4變頻器電機無反應故障維修描述:今天剛到公司,就接到客戶的電話說是一臺應用在恒壓供水系統的變頻器在啟動時電機沒有任何反應,變頻器操作屏上也沒有任何故障代碼的顯示。到達維修現場發現變頻器和電機的距離有60米。
富士FRN7.5G9S-4變頻器電機無反應故障維修過程:首先要判斷變頻器自身的問題還是外部的原因,將變頻器的運轉端子和停止指令端子短接,把功能代碼01更改為0,通電啟動變頻器,如果電機正常運轉,故障原因是外部啟動按鈕接觸不良導致的。將啟動按鈕拆開后,發現其接觸是良好的,通過查看富士變頻器維修使用說明書關于運轉端子和停止指令端子連通則成為正轉指令,斷開是停止指令,由此判斷是變頻器外部控制端子損壞所導致的,將其進行維修更換后變頻器恢復正常工作。