樓主  發表于: 2020-09-23 16:31
第一次用三菱觸摸屏,創建一個窗口畫面,想要實現當窗口畫面彈出后,當前基本畫面上的按鈕全部失效。也就是威綸觸摸屏的壟斷功能。
現在窗口畫面彈出后,基本畫面的按鈕依然有效,請問在哪里可以設置?
深圳合泱科技
頭像掃碼:騰訊課堂三菱Q系列PLC編程教學。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 162 點
下載積分: 545 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-08-21
最后登錄: 2021-09-29
查看深圳合泱科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-24 08:54
好像沒得設置。
就像2樓說的,基本畫面按鈕都追加互鎖條件,彈視窗即不可操作。但是如果基本畫面按鈕太多,加不過來,費事。
還有一種就是,你設計的視窗畫面覆蓋基本畫面重要按鈕部位,不可移動視窗。視窗不消失,就一直遮擋基本畫面關鍵部位,變相使其不可操作。目的都能實現,就是復雜與否的問題。
問題是,您為什么要設計這么一個奇怪的功能呢?
樓主留言:
是這樣的,按下急停按鈕后,彈出一個畫面,這個時候基本畫面就不能操作了,用這種方式實現在急停時操作人員無法操作觸摸屏。當然,正如大家所說的那樣,實現的方法有很多種。
從事自動化非標設備程序開發測試維護15年。
專注三菱Q系列PLC編程技能培訓,同時承接相關工程項目。