圖片:
7.5kw的電機在漏電開關打不上去用普通開關可以開量的電流平均為9a為什么在漏電開關上打不上去,沒拆電機測短路顯示3.8,三相電阻1.0知道為什么嗎?急等回
plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-05 11:51
檢查接線,從開關上端到電機,一條條對準了。