在網上訂的環形變壓器,輸入交流220V  輸出直流48V   但是收到貨之后,標簽貼的是輸出DC48V  用萬用表表量之后 顯示為直流72V  問廠家,廠家說萬用表量的不準確,用萬用表量出的電壓虛高,要用直針電壓表量才準確,可是指針式直流電壓表手上也沒有,也不知道廠家這么說是不是真的 。我需要用的是直流48V,給步進驅動器供電,步進驅動器的輸入電壓范圍為24-80V,現在導致驅動器發熱偏高,且有稍許焦糊味,有沒有類似經驗的指點一下
陳經理
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 180 點
下載積分: 3646 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-11-14
查看陳經理的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-07 15:24
這個都不會,你是怎么混到今天的,佩服之余說一下,環形變壓器輸出交流電壓,輸出端空載時電壓會高過標準電壓3V左右,一旦接上負載,馬上降到標準電壓,所以你這個是買錯了